Експериментално парно при mzk
#27
За изминалата нощ температурата е малко под 5 градуса. (От 22:20 до 11:05)
Топлинната енергия е 25 кВтч
Консумираната електрическа е 13 кВтч
КОП: 1.92
t(вода): 40-41

Вчера източих малко фреон от двата климатика, за да намаля подохлаждането (в рамките на 5-7 градуса). На единият климатик сякаш ефект се видя веднага. Самостоятелно можеше да донагрява водата в икономичен режим (до 1 кВт ел.). И да поддържа на около 42 градуса. Измерен коп 1.9, но ми даде надежда това, че държи температура на горещите газове 60 градуса.

Помислих, че ако работят двата ще понижат температурите на кондензация (всъщност температурата на кондензация е налягането в кръга с високо налягане) и ще увелича КОП-а, но не виждам някакъв явен резултат.

Източването на малко фреон от другия климатик не даде някакви видими резултати, там подохлаждането сякаш задържа на 5 градуса.

Малко взе да става изнервящо. Предстои да видим дали прегряването на фреона е наред (управлението на ТРВ-то) и ако е наред не ми остава друга идея за чоплене.
Отговори


Съобщения в темата
RE: Експериментално парно при mzk - от mzk - 22-02-2019, 12:53 PM
RE: Пиролизно горене - от mzk - 26-01-2018, 02:09 PM

Отваряне на:


Потребители разглеждащи темата: 2 гост(и)