Тук пускам едни коригиращи коефициенти за мощността на радиаторите при различни dT

Източник: https://www.castironradiators.ltd.uk/blo...explained/

Цитат:ΔT     Conversion Factor
10     0.097
15     0.165
20     0.240
25     0.320
30     0.406
35     0.496
40     0.590
45     0.688
50     0.789
55     0.893
60     1
65     1.110
70     1.223

Нахвърлям няколко готови изчисления за ребро, h500, моите радиатори:
10 14.90
15 25.36
20 36.88
25 49.18
30 62.40
35 76.24
40 90.68
45 105.75
50 121.27
55 137.23
60 153.70
65 170.60
70 187.97
Отговори


Съобщения в темата