Пиша тук, за да не отвличам темата на getca, а и да не става там манджа с грозде (btw трябва да разделим отделните коментари в нови теми - проекти на авторите).

Към този момент имам 62 ребра с 0.4 л вместимост и 70 метра тръба ф20 - вътрешен диаметър - 15мм.

Изчисленията за водния обем на системата са съответно 24.8 литра за радиаторите и 12.3 литра за тръбите - общо 37 литра (формулката за обем е V=pi * r^2 * h).

В този сайт ( https://www.aelheating.com/how-to-calculate-delta-t/ ) показват как се пресмята dT. При температура в стаята 20 градуса, температура на водата 60 градуса и температура на връщаната вода 40 градуса (това май е много?), ще има dT от 30 градуса ((tin - tout)/2)-troom. По спецификация тези ребра (h500) имат грубо 60 вата мощност при dT=30. T.e. радиатор 10 ребра е с еквивалентна мощност 600 вата.

За точност на сметката -> 52*60 + 10*47 = 3590 вата или грубо 3.6 kW.

Мда.. 3.6 kW постоянен това по лични виждания е предостатъчен за поддържане на температурата. Но при по-големи студове ще трябва да се вдига температурата на водата... А и това е при доста ниска температура на изходящата вода и 20 градуса стайна температура, което може би е малко малко...