Експериментално парно при mzk
#25
Смятам с coolPack-а теоретичен КОП на компресора.

При 50 градуса температура на кондензация, 15 градуса подохлаждане, -2 изпарение и 2 прегряване КОП на системата е 4.19
При 60 градуса температура на кондензация, 15 градуса подохлаждане, -2 изпарение и 2 прегряване, КОП е 3.14.

В температурата на топлата вода е 35 градуса, т.е. ако ТО на кондензатора е достатъчно добър, теоретично мога да се опитам да смъкна температурата на кондензация до 40 градуса, а защо не и по-малко.

Това е една от идеите ми за управление за максимален КОП. Управление по КОП, а не по температура на водата. Естествено системата ще бъде много по-интертна и не е ясно как точно ще се държи в различни метеорологични условия, но си заслужава да се опита.