Вече имам водомер. Измерената вода отпреди малко беше 11 л/мин (средно за половин час).
Настроената температура на климатика е 30 градуса. Термодатчика е на студената тръба, така че изходящата температура е по-висока (около 33-34). При равномерна работа dT на студената и топла вода е 3.5 градуса. Топлинната мощност на водата е
11/60 = 0.183 л/s
4.2 kJ - отдавана енергия за загравянето на 1 кг вода с 1 градус. 1 kJ = 1 kW (мощност!)
3.5 - dT
0.183*4.2*3.5 = 2.7 kW отдавана топлина от климатика.
В тази сметка няма как да включа разсеяната топлина от буферния съд, който не е изолиран. Т.е. реалната топлинна мощност е малко по-висока.
Външната температура е 1 градус, влажност 87%.
От таблицата за моя климатик (отг. №8 в тази тема: http://analogov.com/showthread.php?tid=5...332#pid332 ) вземам COP при 0 градуса външна CDB (-2 CWB) -> 4.24 kW отдавана топлина за 1.87 kW ел. мощност -> 4.24/1.87 = 2.267 (COP 2.3).
При входна консумация 1 kW, COP = 2.7. (входната консумация е ограничена от режим Economy и не вдига повече от 1 kW).
2.7 кВ са малко за текущите условия, но все пак вътре е комфортно. Предстои увеличаване на мощностите и ще дам нова информация.
Настроената температура на климатика е 30 градуса. Термодатчика е на студената тръба, така че изходящата температура е по-висока (около 33-34). При равномерна работа dT на студената и топла вода е 3.5 градуса. Топлинната мощност на водата е
11/60 = 0.183 л/s
4.2 kJ - отдавана енергия за загравянето на 1 кг вода с 1 градус. 1 kJ = 1 kW (мощност!)
3.5 - dT
0.183*4.2*3.5 = 2.7 kW отдавана топлина от климатика.
В тази сметка няма как да включа разсеяната топлина от буферния съд, който не е изолиран. Т.е. реалната топлинна мощност е малко по-висока.
Външната температура е 1 градус, влажност 87%.
От таблицата за моя климатик (отг. №8 в тази тема: http://analogov.com/showthread.php?tid=5...332#pid332 ) вземам COP при 0 градуса външна CDB (-2 CWB) -> 4.24 kW отдавана топлина за 1.87 kW ел. мощност -> 4.24/1.87 = 2.267 (COP 2.3).
При входна консумация 1 kW, COP = 2.7. (входната консумация е ограничена от режим Economy и не вдига повече от 1 kW).
2.7 кВ са малко за текущите условия, но все пак вътре е комфортно. Предстои увеличаване на мощностите и ще дам нова информация.