Прегяване и подохлаждане (superheating / subcooling)
#1
Източници:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwgjiqGJTho - прегряване и подохлаждане
https://www.youtube.com/watch?v=BT14KanjckQ - прегяване и подохлаждане

TXV/TEV - Thermostatic Expansion Valve - терморегулиращ вентил (ТРВ).

Дозиращ елемент - ТРВ, бутален клапан (да проверя!), капилярна тръбичка.

Подохлаждане
Температурата на подохлаждане е температурната разлика между хладилния агент в точката на кипене (при съответното налягане) и текущата му температура.
Пример:
Хладилен агент: вода.
Точка на кипене (наситено състояние): 100 градуса (С) при 1 атм.
Текуща температура на хладилния агент (например измерена след кондензатора) - 80 градуса.
Температура на подохлаждане - 100 - 80 = 20 градуса.
В климатичните инсталации измерването на подохлаждането се използва при системи с терморегулиращ вентил. Измерват се налягането в кръга с високо налягане и температурата на сервизния клапан в същия кръг.
Температурата на подохлаждане е дадена от производителя, но обикновено е около 5.5 градуса (С).
Внимание! Малко подохлаждане (ниска температурна разлика между температурата на наситено състояние и подохлаждане) може да доведе до засмукване на течна фаза в компресора!

Малка температурна разлика = малко фреон; малко подохлаждане; Добавянето на фреон ще увеличи налягането (кръга с високо налягане) и ще понижи температурата на изходящия фреон.
Голяма температурна разлика = много фреон; голямо подохлаждане.

В кръга с високо налягане - фреонът от компресора към кондензатора. Компресорът нагнетява фреона в кондензатора в изпарено състояние. В кондензатора настъпва процес на охлаждане на фреона (изхвърляне на топлина). В даден момент фреонът преминава в наситено състояние ((saturated state) е състоянието, в което фреонът е в течна и в газообразна форма). След като кондензира (премине в течна форма) фреонът отдава по-лесно топлината.

Защо е необходимо подохлаждането?
- За да се гарантира, че целият фреон преди дозиращия елемент (между кондензатора и дозиращия елемент) е в течно състояние. Наличието на газообразна съставка в тази част от кръга означава влошена ефективност! (Повече сведения - разширението на молекулите веднага след преминаването на дозиращия елемент -> води до екстра понижено налягане, съответно топлоотнемане).

Прегряване (superheat)
Фреонът преминава под формата на течност към изпарителя. Преди изпарителя се намира дозиращия елемент (напр. ТРВ). Там се осъществява преминаването от високо налягане, течно състояние към ниско налягане предимно течност. Фреонът се намира в изпарителя, абсорбира топлина и се изпарява. В средата на преминаването през изпарителя трябва да се намира в наситено състояние (да съществува в течна и газообразна форма), а до края на пътя в изпарителя трябва да е преминал изцяло в изпарена форма. Това е процесът на прегряване. Пътят на хладилния агент продължава към компресора (ниско налягане).

Прегряване - покачването на температурата на фреона в газообразна форма в изпарителя.
Подохлаждане - понижаването на температурата на фреона в течна фаза в кондензатора.

- да обясня за dry bulb, wet bulb.
- да обясня преобразуване от относително налягане и dry bulb в wet bulb.
- да сложа таблици за горното.
- да сложа таблица за изчисление на целевото прегряване и/или да намеря формулла.




В случай на капилярна тръбичка презареждането на системата с хладилен агент ще влоши и животът на компресора (поради постъпващ фреон течна фаза).

В случай на ТРВ клапан (той би трябвало да регулира прецизно изпарението, т.е. да няма фреон течна фаза в изхода на изпарителя) е проблем недозареждането на системата (води до влошено изпарение в изпарителя, след ТРВ клапана).




При системи с капилярна тръбичка или бутален клапан (?) се мери температурата на газообразната фаза (по-широката тръба) и налягането в контура с ниско налягане (синия манометър). Текущата температура (тази на тръбата) трябва да е по-висока от температурата на насищане (температурата спрямо налягането по таблица - да се гледа газообвазна форма; или манометъра, ако последнят има такова означение).
При добавянето на фреон налягането в контура с ниско налягане ще се увеличи, а текущата температура на тръбата ще спадне (по принцип се мери след изпарителя, но по обективни причини директно в края на тръбата преди компресора - при външното тяло където са и тръбите на манометъра).
Голяма разлика на текущата температура и температурата на насищане при измерване на прегряване означава недостиг на фреон - необходимо е дозареждане.
Малката разлика на текущата температура и температурата на насищане при метода с измерване на прегряване означава прекомерно количество фреон - фреонът няма да е напълно изпарен от изпарителя, частична течна фаза ще постъпва в компресора скъсявайки живота му.




Как се определя целевата температурна разлика? - Зависи от температурата на околната среда. Методът е малко по-сложен.  https://www.youtube.com/watch?v=bIL9BrKCujc

Още източници:
http://www.rses.org/assets/rses_journal/...erheat.pdf
http://efficientcomfort.net/Charts/Charg...chart2.pdf
http://web.fscj.edu/Mark.Bowman/handouts...arging.pdf
http://www.neilorme.com/subcooling.shtml
http://www.achrnews.com/articles/94025-r...conditions


Прикачени файлове
.pdf   0610_Superheat.pdf (Размер: 1.12 MB / Сваляния: 912)
.pdf   Charging&TDchart2.pdf (Размер: 94.02 KB / Сваляния: 624)
.pdf   Proper System Charging.pdf (Размер: 10.93 KB / Сваляния: 1 282)
Отговори
#2
Давам път към едно клипче, в което се обяснява защо системата е презаредена с фреон (за система с ТРВ) и как се точи:

https://www.youtube.com/watch?v=W-99R42WKSQ



Да напиша как точно се мери при инверторни системи, може ли да се регулират обороти на компресора (за да намали налягането, респ. температура на кондензация) и/или обороти на помпа (вода) или вентилатор (въздух). 
Да разбера по какъв начин презареждането пречи на КОП-а - изглежда, че от вдигането на по-високо налягане - респективно по-натоварен компресор.... Huh
Отговори
#3
Изчисляване на целевото прегряване

https://hvac-talk.com/vbb/showthread.php...mula/page3
Цитат:SH = (1.333*WB) - (0.4267*OAT) - 2.881

https://www.achrnews.com/articles/140126...ld-weather

https://hvac-talk.com/vbb/showthread.php...b-dry-bulb

http://fieldpiece.com.au/uploads/Required_SH_Metric.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=_8g6xaCKDqc - Charging a Heat Pump at Start up or in the Winter Time! What you need to Know!


Прикачени файлове
.pdf   Required_SH_Metric.pdf (Размер: 27.59 KB / Сваляния: 694)
Отговори


Отваряне на: