Поер, пиши температурата на входящия въздух! Не знам входящият от стаята ли e или взимаш външен?
Тази То на входящ = 28.5 предполагам е температура на изходящия топъл въздух от СК?
В такъв случай сметката би трябвало да е
60*1.2(kg/m3)*(1000/3600)*(28.5-20.5)
или
72*0.28*8
което е... 161 ват-часа.
Или иначе казано, ако са постоянни условията - 161 вата мощност.
Пояснявам сметката:
60 - кубическите метри за час
1.2 - кг - теглото на въздуха за кубик.
1000 [J] - специфичен топлинен капацитет на въздуха (за 1 градус за 1 кг).
последното е dT.