Експериментално парно при mzk
#42
Здравейте,

В момента системата при мен е в следната конфигурация:
1. Първи климатик - китаец Ариели с капилярка - използва серпентина в буферен съд.
-> в буферния съд има серпентина за предварително подгряване на студената входна вода, която после отива в бойлера.
2. Втори климатик - Fujitsu General 12-ка с ТРВ, използва пластинчат топлообменник.
3. Още един железен радиатор добавен към системата. Точно днес е хладновато и в къщата има "хладен" дискомфорт. Трябва да вдигам температурата и да наслагам още радиатори, където е възможно.
4. Топлообменника и буферния съд са паралелно свързани, веднага след помпата (пояснявам, защото преди бяха последователно свързани, правихме някакви опити, които са описани по-рано в темата).

От 3 ноември до 3 декември общия COP на двата климатика е точно 3, но той не включва енергията, консумирана от серпентината за БГВ.

Предстоящи планове:
-> в буфера има 2 идентични серпентини, втората сега е свободна и мисля да я свържа с първата, за да удвоя площта.

ПС: работя по още един проект самоделка за термопомпено отопление и се надявам да публикувам данни и за него.