Експериментално парно при mzk
#41
Тук няма отговори от 16 април до днес, т.е. може да се каже горе-долу колко е било лятото... Smile

В момента съм пуснал един климатик (Fujitsu-то) с обикновен пластинчат топлообменник (най-евтиния, май е 5 kW). Топлата вода влиза в буфера и от там по щранговете. В буфера използвам серпентината за БГВ.

Консумирана ел. енергия: 5.8 kWh
Създадена топлинна енергия според купешкия топломер: 16.3 kWh
Това е КОП 2.8. В създадената топлинна не е отчетена консумацията на БГВ, едно къпане... Също не са отчетени и топлинните загуби от буфера, който няма изолация в горната част и затопля мазето осезаемо. Може да се очаква, че КОП е над 3, при външна температура около 10 градуса.

С 9 годишен климатик и най-евтиния топлообменник - толкоз, не е твърде добре, не е и особено зле.

Моят топломер отчита 20.17 kWh или малко под 24% разлика. Доста зле, явно ще трябва да направя процедури по калибрация на дебитомер и сензори. И все пак е много по-добре с него, отколкото без никакъв измервателен уред.