Така, днес експериментирах с електроника за управление на ТРВ-то, с цел да регулирам прегрева на 5 градуса. В общи линии установих познатото - по-малък или никакъв прегрев влошава КОП-а, както и много голям. Ориентирах се на около 4 градуса.
Още нещо интересно - имам 3 позиции на температурни сензори - след ЕРВ–то, след изпарителя и на входа към компресора (практически близо до втория сензор). Ако прегревът е малък (т.е. навлиза много фреон), тогава темпераурата на входа на компресора беше малко по-ниска отколкото тази след изпарителя (т.е. продължава процес на изпарение).
Обратното, ако прегревът е добър, тогава температурата на входа на компресора е с около 1-1.5 градуса повече отколкото измерената на изхода на изпарителя.
Естествено може и да съм сгрешил нещо, но горе-долу това беше положението.
Също горе-долу установих, че температурата на кондензация горе-долу отговаря на температурата след ЕРВ-то (в равновесен режим на работа, т.е. не се набира).
Единственият проблем е, че КОП-ът не се промени особено - при външна 8 градуса, t(вода) - 39.5, КОП = 2. Прикачвам картинките за протокола, като по мое мнение режимът е доста приличен и честно казано в момента не се сещам какво друго да пипна, за да се повиш КОП.
ПС: температурата на студената вода от таблицата е грешна, респективно мощността на парното е сгрешена. Снимката на купешкия топломер е правилната, защото неговите сензори са в тръбите.
Още нещо интересно - имам 3 позиции на температурни сензори - след ЕРВ–то, след изпарителя и на входа към компресора (практически близо до втория сензор). Ако прегревът е малък (т.е. навлиза много фреон), тогава темпераурата на входа на компресора беше малко по-ниска отколкото тази след изпарителя (т.е. продължава процес на изпарение).
Обратното, ако прегревът е добър, тогава температурата на входа на компресора е с около 1-1.5 градуса повече отколкото измерената на изхода на изпарителя.
Естествено може и да съм сгрешил нещо, но горе-долу това беше положението.
Също горе-долу установих, че температурата на кондензация горе-долу отговаря на температурата след ЕРВ-то (в равновесен режим на работа, т.е. не се набира).
Единственият проблем е, че КОП-ът не се промени особено - при външна 8 градуса, t(вода) - 39.5, КОП = 2. Прикачвам картинките за протокола, като по мое мнение режимът е доста приличен и честно казано в момента не се сещам какво друго да пипна, за да се повиш КОП.
ПС: температурата на студената вода от таблицата е грешна, респективно мощността на парното е сгрешена. Снимката на купешкия топломер е правилната, защото неговите сензори са в тръбите.