Нещата отиват към конвектори, за съжаление. Исках да избягам от тях заради прахоляк и шум. Ще пробвам с някакви малки вентилатори под радиаторите.

dt на водата трябва да се увеличи, защото COP на климатиците пада много, особено при температури под 0 градудса. Последните 3-4 дни COP беше доста зле - между 1.2 и 1.8 (включва ел. енергия за дефрост, но не включва загуби от буфера и тръбите преди топломера).

Имаме съмнения, че паралелната работа на двата климатика влошава COP-а, но все още не знаем защо.

Също така много голямо значение има влажността на въздуха. Тия няколко дни с мъгла беше доста зле, днес просветна и COP сутринта беше 1.9. Надявам се да се запази...

Климатиците са с електронни ТРВ-та, но работата е спестена - трябва да имат минимум 4 температурни сензора само за ТРВ-то, а общо в климатика са 5 - външен въздух, вътрешен, фреон външен, фреон вътрешен, температура на газовете от компресора.