Експериментално парно при mzk
#7
mzk, забравил си да поясниш, че dT е разликата между температурите на радиатора и въздуха в помещението. Тук интересно е да се види какво става при нискотемпературните системи с ТП. Според посочените коефициенти излиза, че за да осигурят същата отоплителна мощност радиаторите в режим 30/20гр.(dT=10гр.), както в режим 80/20гр.(dT=60гр.), площа им трябва да се увеличи ~10пъти. При dT=20гр. вече нещата са по-поносими, като увеличението на площа е ~4 пъти. Затова в първия случай е подходящо подово отопление, а във втория - вентилаторни конвектори, които могат и да охлаждат.