Експериментално парно при mzk
#18
Вече имаме топломер Ista Sensonic II, а температурните му сензори минават в щуцер в тройник да директно измерване на температурата на водата.

За протокола - температурните сензори на нашата електроника са закрепени от външната страна на месинговите връзки на колектора. Сензорите на топломера за платина 100, нашите - DS18B20. За сега измерването от нашите сензори е коректно ако се извади около 0.5 градуса dt. Примерно 43.5 - 40 = 3.5, с корекцията - 3 градуса.

Сметката за мощността на водата е потвърдена експериментално от топломера, нека я припомня:
4.2*дебит-в-литри-в-секунда*dt